Buenos días, quería conocer las diferencias de funcionalidad entre una conexión de un dimmer Fibaro con 2 hilos (sin neutro) y una conexión con 3 hilos (con neutro). El objetivo de este dimmer es que funcione tanto con el pulsador como con un app de control domótico. Muchas gracias
En configuración de 2 hilos, el dimmer obtiene el neutro a través del cable de “vuelta” de la bombilla. Eso hace que no sea adecuado con todas las bombillas. Pero si funciona, no tendrás problemas en controlar tanto desde la tecla física como desde la App.
Muchas gracias por la respuesta. Por acabar de comprender, en el esquema de las instrucciones del dimmer, el terminal de Neutro se conecta al terminal SX, pero no indica conexión de un cable de vuelta de la bombilla, solo del terminal de salida a la bombilla. Gracias de nuevo
Así es. Tal y como viene en el manual del módulo. El neutro se obtiene a través del filamento de la bombilla.
En otras palabras, si vas a conectar el módulo sin neutro, debes aplicar al pie de la letra el esquema para 2 hilos que viene en el manual.