Hola a tod@s:
Siento no poder aportar nada nuevo, pues no he encontrado nada, en relación al sistema de señal que tienen los detectores de lluvia de los vehículos. Y me parece una lástima, por que si se pudiera utilizar, es el sistema más efectivo que conozco. Rápido, preciso y no se oxida.
Lo que si puedo deciros, es que estoy probando a detectar la lluvia, con un sensor PIR de movimiento. Colocado en un lugar donde no hay movimientos cercanos, me detecta al momento la caída de gotas sobre el sensor. La señal solo dura un minuto, pero es suficiente para enviar una señal temporizada para que se bajen las persianas durante el tiempo pre ajustado. Por el momento, puede que tenga demasiados movimientos, si el tiempo temporizado es corto. Intentaré solucionarlo con programa, pero la mayor ventaja por el momento, es que no se oxida.
28/10/2022 Edito.
Lo siento:
Fracaso total, con el detector PIR. Si bien funciona cuando recibe gotas de agua, también funciona cuando recibe una luminosidad media-alta.
Edito 12/11/2022.- He encontrado el esquema de conexión y el protocolo de comunicación, para el detector de lluvia de los coches. Lamentablemente, lo que yo esperaba que fuese una sencilla salida es un protocolo serie (Bus de red de interconexión local (LIN)). Lo que me hace imposible seguir con el que me parece el más efectivo sistema de detección de lluvia. El de un automóvil.
En cualquier caso, el dispositivo con esta tecnología ya está desarrollado. https://eu.lunaticoastro.com/product/hydreon-rg-15-rain-sensor/. En tres variantes, que pueden ser utilizadas, para detectar gotas de lluvia, desde 0,5 mm, según dice el fabricante. De todos modos, yo sigo empeñado en hacer un sensor que me funcione.
Próximo reto, hacer un detector de gotas clásico pero con placas de níquel, que parece que no se oxidan.
Os tendré informad@s
Edito : 26/02/2023 Nuevo fracaso. Recibí las placas de níquel y me quedaron tan mal al pegarlas, que desistí de seguir adelante con este método.
El siguiente intento, bobinar sobre un material aislante dos cables de níquel o de inox, manteniendo entre ellos una separación. Para bobinar los cables y que no desplacen ni se toquen, pienso pegar en los laterales de la placa aislante, dos trozos de varilla roscada de nylon.
Seguiré informando.
Saludos: Kepa