Duda conexiones Dimmer 2

Hola a todos,

os quería plantear una pequeña duda en cuanto a la conexión de un Dimmer 2 de Fibaro.
La idea es manejar dos puntos de luz que tengo en una de las habitaciones.
El primer punto de luz es un esquema estándar (1 interruptor - 1 bombilla)
El segundo es un conmutado con cruce (3 interruptores - 1 bombilla)

La cosa es que hay una llave doble en la habitación en la que cada uno de los dos interruptores pertenece a un circuito y la idea era meter ahí el Dimmer y utilizar S1 para un circuito y S2 para el otro.

Seria esto posible con un Dimmer2 o tendría que utilizar dos módulos uno para cada circuito?

Igual es una duda tonta pero de electricidad..lo mas básico ::slight_smile:

Gracias!!

El dimmer sirve para controlar un único circuito (que puede tener uno o dos interruptores o una cantidad ilimitada de pulsadores, pero del mismo circuito).

Por consiguiente, necesitas dos dimmers en este caso.

Lo mejor con dimmers es que uses pulsadores si quieres regular las luces desde la tecla mural.

El dimmer del circuito “normal”, es sencillo de cablear.

El dimmer del circuito de cruce, lo tienes que cablear como para un único pulsador (siempre y cuando vayas a usar pulsadores) y donde tienes el segundo conmutador y el cruce, tienes que poner también pulsadores y conectarlos en paralelo en el pulsador 1. Así desde cualquiera de los tres pulsadores podrás encender, apagar y regular.

Gracias Philippe, la verdad que ya me lo estaba imaginando pero quería asegurarme.

En principio mantendré los interruptores y dedicare el dimmer al circuito con cruce que es la luz principal de la habitación.
Según el post de los esquemas de conexión de los modulos ocultos seria el caso numero 5, entiendo que las conexiones serian de la misma manera.

http://www.domoticadomestica.com/modulos-ocultos-z-wave-esquemas-de-instalacion/

Existe alguna posibilidad de manejar los dos circuitos con un solo modulo aunque sacrificase el poder dimmar?
Quizas el double switch ?

Si vas a usar interruptores en vez de pulsadores en el cruce, entonces no lo puedes hacer como te he comentado, ni tampoco con el esquema del post porque no vale para dimmer.

Tienes que hacerlo como te indica Fibaro en la documentación del dimmer 2. La tienes aquí: https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1300

Y en efecto, si quieres domotizar esos dos puntos de luz con un único módulo, no puede ser el dimmer, tiene que ser el Double Switch.

Saludos.